您的位置: 卷簾門廠家 >> 卷簾門信息
在卷簾門安裝中,有很多人還會在卷簾門上再開一個小門,那么鋁合金卷簾門上開小門是否可以作疏散門?下面由重慶晶宇金屬門窗廠小編給大家帶來介紹。
規范相關的條文有四條:
其一、《民用建筑設計通則》第6.10.4條第4款對門的要求規定“旋轉門、電動門、卷簾門和大型門的鄰近應另設平開疏散門,或在門上設疏散門”。
其二、《建筑設計防火規范》第7.4.12條第2款對疏散門的要求規定“民用建筑及廠房的疏散用門應采用平開門,不應采用推拉門、卷簾門、吊門、轉門”。
其三、《建筑設計防火規范》第5.3.15條規定:“人員密集的公共場所、觀眾廳的疏散門不應設置門檻,其凈寬度不應小于1.4m,且緊靠門口內外各1.4m范圍內不應設置踏步……”。
其四、《建筑設計防火規范》第5.3.14條規定疏散門的寬度為:“除本規范另有規定者外,建筑中的疏散走道、安全出口、疏散樓梯以及房間疏散門的各自總寬度應經計算確定。安全出口、房間疏散門的凈寬度不應小于0.9m,疏散走道和疏散樓梯的凈寬度不應小于1.1m。”
那么究竟卷簾門上開小門是否可以作為疏散門呢?從《民用建筑設計通則》上看是可以的,但是應該是有條件的,這個條件《建筑設計防火規范》給出了,那就是只要不是人員密集場所的情況下,卷簾門上開小門是可以作為疏散門的,不過門的寬度不小于0.9米。這是因為,人員密集場所要求疏散門不應設置門檻,而卷簾門開疏散門由于構造的原因在開啟扇的下部不可避免的存在約1m高的門檻,不利于人員密集場所的人員疏散,一人絆倒的話容易形成踩踏事件,造成門口擁堵。若用在一般的非人員密集場所,人員較少,造成這種情況的概率很少,所以卷簾門上開小門作為疏散門僅可以用在一般非人員密集的場所(寬度不小于0.9米)
以上信息由重慶晶宇小編整理發布。
本欄目介紹重慶卷簾門行業的相關信息。
重慶晶宇卷簾門廠是一家專業生產卷簾門、卷閘門、工業門、家用卷簾門的廠家。
我們提供免費設計方案、上門安裝、24小時維修、定時保養一站式服務。